欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京消防檢測公司安裝火災自動報警系統設計要

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-02-28

北京消防檢測公司安裝火災自動報警系統設計要點
一、北京消防檢測公司的控制器類設備
火災報警控制器、可燃氣體報警控制器、區域顯示器、消防聯動控制器等控制器類設備(以下稱控制器)在墻上安裝時,其底邊距地(樓)面高度宜為1.3~1.5m,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m;落地安裝時,其底邊宜高出地(樓)面0.1~0.2m。
二、北京消防檢測公司的火災探測器
1、點型感煙、感溫火災探測器的安裝,應符合下列要求:
1)探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m。
2)探測器周圍水平距離0.5m內,不應有遮擋物。
3)探測器至空調送風口*近邊的水平距離,不應小于1.5m;至多孔送風頂棚孔口的水平距離,不應小于0.5m。
4)在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器時,宜居中安裝。點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距的一半。
2、線型紅外光束感煙火災探測器的安裝,應符合下列要求:
1)當探測區域的高度不大于20m時,光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m;當探測區域的高度大于20m時,光束軸線距探測區域的地(樓)面高度不宜超過20m。
2)發射器和接收器之間的探測區域長度不宜超過100m。
3)相鄰兩組探測器光束軸線的水平距離不應大于14m。探測器光束軸線至側墻水平距離不應大于7m,且不應小于0.5m。
4)發射器和接收器之間的距離不宜超過100m,兩者之間的光路上應無遮擋物或干擾源。
5)發射器和接收器應安裝牢固,并不應產生位移。
3、纜式線型感溫火災探測器在電纜橋架、變壓器等設備上安裝時,宜采用接觸式布置;在各種皮帶輸送裝置上敷設時,宜敷設在裝置的過熱點附近。
4、敷設在頂棚下方的線型差溫火災探測器,至頂棚距離宜為0.1m,相鄰探測器之間水平距離不宜大于5m;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。
5、可燃氣體探測器的安裝應符合下列要求:
1)安裝位置應根據探測氣體密度確定。若其密度小于空氣密度,探測器應位于可能出現泄漏點的上方或探測氣體的*高可能聚集點上方;若其密度大于或等于空氣密度,探測器應位于可能出現泄漏點的下方。
2)在探測器周圍應適當留出更換和標定的空間。
3)在有防爆要求的場所,應按防爆要求施工。
4)線型可燃氣體探測器在安裝時,應使發射器和接收器的窗口避免日光直射,且在發射器與接收器之間不應有遮擋物,兩組探測器之間的距離不應大于14m。
6、通過管路采樣的吸氣式感煙火災探測器的安裝應符合下列要求:
1)采樣管應固定牢固。
2)采樣管(含支管)的長度和采樣孔應符合產品說明書的要求。
3)非高靈敏度的吸氣式感煙火災探測器不宜安裝在天棚高度大于16m的場所。
4)高靈敏度吸氣式感煙火災探測器在設為高靈敏度時可安裝在天棚高度大于16m的場所,并保證至少有2個采樣孔低于16m。
5)安裝在大空間時,每個采樣孔的保護面積應符合點型感煙火災探測器的保護面積要求。
6)設計要求:一個探測單元的采樣管總長不宜超過200m,單管長度不宜超過100m,同一根采樣管不應穿越防火分區。采樣孔總數不宜超過100個,單管上的采樣孔數量不宜超過25個。當采樣管道采用毛細管布置方式時,毛細管長度不宜超過4m。當采樣管道布置形式為垂直采樣時,每2℃溫差間隔或3m間隔(取*小者)應設置一個采樣孔,采樣孔不應背對氣流方向。
7、點型火焰探測器和圖象型火災探測器的安裝應符合下列要求:
1)安裝位置應保證其視場角覆蓋探測區域。
2)與保護目標之間不應有遮擋物。
3)安裝在室外時應有防塵、防雨措施。
8、探測器底座的連接導線應留有不小于150mm的余量,且在其端部應有明顯標志。
9、探測器報警確認燈應朝向便于人員觀察的主要入口方向。
10、感煙火災探測器在格柵吊頂場所的設置,應符合下列規定:
1)鏤空面積與總面積的比例不大于15%時,探測器應設置在吊頂下方。
2)鏤空面積與總面積的比例大于30%時,探測器應設置在吊頂上方。
3)鏤空面積與總面積的比例為15%~30%時,探測器的設置部位應根據實際試驗結果確定。
4)探測器設置在吊頂上方且火警確認燈無法觀察時,應在吊頂下方設置火警確認燈。
5)地鐵站臺等有活塞風影響的場所,鏤空面積與總面積的比例為30%~70%時,探測器宜同時設置在吊頂上方和下方。
三、北京消防檢測公司的手動火災報警按鈕
1、手動火災報警按鈕應安裝在明顯和便于操作的部位。當安裝在墻上時,其底邊距地(樓)面高度宜為1.3~1.5m。
2、手動火災報警按鈕的連接導線應留有不小于150mm的余量,且在其端部應有明顯標志。
3、每個防火分區應至少設置一只手動火災報警按鈕。從一個防火分區內的任何位置到*鄰近的手動
火災報警按鈕的步行距離不應大于30m。手動火災報警按鈕宜設置在疏散通道或出入口處。列車上設置的手動火災報警按鈕,應設置在每節車廂的出入口和中間部位。
四、北京消防檢測公司的模塊安裝
1、同一報警區域內的模塊宜集中安裝在金屬箱內。
2、模塊的連接導線應留有不小于150mm的余量,其端部應有明顯標志。
3、隱蔽安裝時,在安裝處應有明顯的部位顯示和檢修孔。
五、北京消防檢測公司的火災應急廣播揚聲器和火災警報裝置
1、火災應急廣播揚聲器和火災警報裝置安裝應牢固可靠,表面不應有破損。
2、火災光警報裝置應安裝在安全出口附近明顯處,距地面1.8m以上。光警報器與消防應急疏散指示標志不宜在同一面墻上,安裝在同一面墻上時,距離應大于1m。
3、揚聲器和火災聲警報裝置宜在報警區域內均勻安裝。
4、火災應急廣播揚聲器和火災警報器,聲壓級不應小于60dB;在環境噪聲大于60dB的場所,其聲壓級應高于背景噪聲15dB。
5、民用建筑內揚聲器應設置在走道和大廳等公共場所。每個揚聲器的額定功率不應小于3W,其數量成能保證從一個防火分區內的任何部位到*近一個揚聲器的直線距離不大于25m,走道末端距*近的揚聲器距離不應大于12.5m。
六、北京消防檢測公司的消防專用電話
1、消防電話、電話插孔、帶電話插孔的手動報警按鈕宜安裝在明顯、便于操作的位置;當在墻面上安裝時,其底邊距地(樓)面高度宜為1.3~1.5m。
2、各避難層應每隔20m設置一個消防專用電話分機或電話插孔。
七、消防設備應急電源安裝
1、消防設備應急電源的電池應安裝在通風良好地方,當安裝在密封環境中時應有通風裝置。
2、單相供電額定功率大于30kW、三相供電額定功率大于120kW的消防設備應安裝獨立的消防應急電源。
八、防火門監控器的設置
1、防火門監控器應設置在消防控制室內,未設置消防控制室時,應設置在有人值班的場所。
2、電動開門器的手動控制按鈕應設置在防火門內側墻面上,距門不宜超過0.5m,底邊距地面高度宜為0.9m~1.3m。
看完了北京消防檢測公司安裝火災自動報警系統設計要點,如果還有其他問題可以查看我們其他頁面,也可以聯系我們免費熱線,我們專門從事消防工程安裝服務,火災自動報警系統、自動噴灑系統、消火栓系統、氣體滅火系統、消防泵系統等自動消防系統的銷售、施工、安裝、維護及技術服務。企業現擁有專(兼)職員工百余名,具有消防設計,施工資質的高、中級技術人員占總公司人數40%,專業從事自動噴淋滅火系統、火災自動報警系統、通風系統、防排煙系統、可視報警系統、消防防火等各類工程的咨詢、設計、施工及維護保養工作;在消防系統工程的設計、組織施工及維護保養方面積累了豐富的經驗。承接商業門面、賣場、超市、營業廳、4S店、辦公室、洗腳城、典當行、圖書館、集體宿舍、賓館、茶樓、咖啡廳、餐廳、KTV、酒吧、網吧、游戲廳、電玩城、酒樓、醫院、養老院、學校、集體宿舍、廠房等各類裝飾裝修工程的一次消防手續和二次消防手續的代理服務等。 現已成為中國大陸地區消防報警產品及其系統集成服務的供應商。