欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京電消檢對消防設計常見缺陷相關分析

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-16

北京電消檢對消防設計常見缺陷相關分析

火災自動報警系統

1、在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。

2、在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。

3、消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。

4、在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。

5、報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。

6、消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓)

7、未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。

8、未采用有直接手動控制功能的報警產品

規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點

9、在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。

10、大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。

11、在較多工程設計中一些設備間未設置對講電話。

12、消防聯動邏輯編制混亂

原因:

1)有些設計人員對消防聯動邏輯的理解不正確。表現為:水流指示器與火災探測器及壓力開關與門報警后才啟動噴淋泵;消火栓按鈕及火災探測器與門報警后啟動消防泵;手動報警按鈕及火災探測器與門報警后啟動卷簾門,如此等等,不一而足。而GB50166-92《火災自動報警系統安裝驗規范》條文說明中詳細闡明聯動邏輯關系。

(1)報警信號:一個探測器報警、水流指示器報警等。

(2)報警確認信號:*可靠的確認是人工確認,也可以用電視監控。在系統設計上,一般用兩組探測器或兩種不同類別的火災探測器同時報警后的"與"門信號作為"火災的確認"方法,條文中的"火災報警后",是指一個探測器或一個回路探測器報警。"火災確認后",是指兩個探測器報警的"與"門信號發出后。

(3)卷簾門的控制

對于疏散通道上的防火卷簾,應按下列程序控制下降:

a)感煙探測器動作后,卷簾下降至距地(樓)面1.8m;

b)感溫探測器動作后,卷簾下降到底;

用于防火分隔的防火卷簾,火災探測器動作后,卷簾應下降到底。

2)對聯動控制系統的布線方式概念不清

消防報警系統與消防聯動系統有兩種常用的接線方式。

(1)是消防報警系統與消防聯動系統合二為一,即在同一回路中既有火災報警探測器,也有聯動消防設施動作的輸出模塊;

(2)是兩系統各自獨立,報警回路僅有報警探測器和接受信號的輸入模塊,而聯動回路均為輸出模塊。

3)對聯動控制系統中的"手動"理解不透

《火災自動報警設計規范》(GBJ-50116-98),要求消防設施,如消防水泵、噴灑水泵、防排煙風機(包括正壓風機)除具有上述的功能外還應有硬接線。即在消防設施與消防控制室之間除消防聯動控制總線外,還應單設非編碼控制線。

4)各設計院防火自審小組的組長或總工程師對消防水、電、暖的施工圖未作綜合審核。

消防電氣系統

1.在一級負荷的供電系統中,二路獨立供電的高壓單元回路,任一回路故障,其高壓側母聯開關應聯鎖投入,而絕大多數設計此開關均為手動。

2.當一路高壓供電而另一路為自備發電機供電的一級負荷系統,當市電高壓故障,而自備發電機往往只能靠手動投入到低壓側母線供電,這樣就延誤了供電時間。

3.消防設備電源箱為雙路供電,變電所僅一路高壓供電,另一路為自備發電機供電,發電機是通過雙投刀開關接入低壓母線的。以上3點除對一級負荷的理解有關外,更主要的是,當?shù)毓╇姴块T怕影響配電網接線,危及配電網的安全,以及造成自備發電機非同期合閘等。

4.一類高層建筑自備發電,應設有自動啟動裝置,并能在30s內供電,但多數發電機未設電壓監視裝置,故只能靠手動啟動。這主要是變電所及發電機未設計必要的自動聯鎖裝置,更主要的是一些供電部門不同意自投供電。

5.有些控制箱未設計在消防控制室直接手動啟動的引出端子及相應設備。這主要是因設計人員未設計原理圖,同時對重要消防設備應設置直接手動控制裝置理解不深所致。

6.有的消防備泵為消火栓系統及噴淋系統共用,致使備泵不能根據系統故障,自行選擇投入運行。這些消防給水專業溝通不夠及對規范的理解有關。

7.一些控制箱未按《建筑電氣安裝工程圖集》推薦的標準選型而選用老式的XJ01-1控制箱,致使主泵故障,只能去水泵房現場啟動備泵。

8.消防控制室無法監視重要消防設施的供電電源,因為消防控制箱未設計電源監視裝置。

9.有的重要消防供電回路開關不具備選擇性,當啟動消防泵時,因啟動電流大,控制箱自動開關未跳閘,反而越級跳到電源側或配電室低壓母線側。當選擇標準控制箱時,未很好校核供電系統及自動開關的動作電流(或靈敏度),很易產生負荷倒動作電流大于首端電流,而越級跳閘。

10.水泵、防排煙風機,消防電梯等設備,其供電線路未選用耐火型電纜。

11.樓梯間集中供電的疏散照明燈,在火災時不能自動點亮。

12.在火災時繼續工作的場所(如配電室、水泵房等)應急照明時間不夠,且照度低。

消火栓給水系統

1、消防水池

(1)消防水池的有效容量偏小

對建筑物火災延續時間、室內消火栓用水量選用錯誤。老工程改造后,增設噴淋系統,水池容量沒有增加。

(2)合用水池無消防專用的技術措施

有些工程的消防用水與生產、生活合用水池,以防止水質變壞;但未設計消防專用措施。合用水池的專用措施常用的有下面圖示三種:合用水池的技術措施

(3)較大容量水池無分格措施

消防水池如超過1000m3的消防水池,所對應的建筑危險性或重要性比較大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期間仍有一半消防水源,確保建筑物的安全。

2、消防水泵

(1)消防水泵流量偏小

消防泵流量偏小不能滿足室內消防用水量的要求。

(2)消防水泵揚程偏大

消防泵的揚程偏大對管網工作不利。

(3)一組消防水泵只有一根吸水管

有的工程一組消防水泵只有一根吸水管,當吸水管檢修時,整個系統癱瘓。

(4)一組消防水泵只有一根出水管

和消防水泵的吸水管一樣,如果一組消防水泵只有一根出水管,就會降低消防系統的可靠性。

(5)水泵出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥

消防水泵出水管裝有壓力表,試驗放水閥,在檢查站消防泵時,可使消防泵的出水不進入管網,使管網免受超壓和水錘的影響。由于發生初期火災時啟動消防泵后管網會超壓,且會產生水錘效應,停泵時也會產生水錘效應。出水管上設置泄壓閥后能泄壓且能減小水錘效應。

(6)引水裝置設置不正確

① 吸水管設引水罐,

② 吸水管上設底閥,高位水箱補滲水。在消防工程檢測中我們發現有三種不

(7)水泵的吸水管的管徑偏小

有些設計選用管徑偏小,水泵的流量達不到設計值。

3、增壓設施

(1)增壓泵的流量偏大

4、水泵接合器

(1)水泵接合器與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m

(2)水泵接合器的數量偏少

(3)水泵接合器未分區設置

5、減壓裝置的設置

(1)栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置

(2)減壓孔板孔徑偏小

有些設計如某辦公樓,B2-1F選用減壓板為D/d=65/14,啟動消防泵后,實測動水壓力為0.12Mpa,充實水柱〈10m,不利于滅火。

6、消火栓按鈕

(1)消火栓按鈕功能不齊

常見錯誤有4 種類型。

a、消火栓按鈕不能直接啟泵,只能通過聯動控制器啟動消防水泵。

b、消火栓按鈕啟動后無確認信號。

c、消火栓按鈕不能報警,顯示所在部位。

d、消火栓按鈕通過220V 強電啟泵。

(2)臨時高壓給水系統部分消火栓箱內未設置直接啟泵按鈕

7、消防水箱

(1)屋頂合用水箱無直通消防管網水管

(2)合用水箱無消防水專用措施

(3)消防水箱出水管上未設單向閥。

8、屋頂未設檢查用的試驗消火栓

自動噴水滅火系統

1、消防水池(可參見消火栓系統)

2、消防水泵(可參見消火栓系統)

3、穩壓系統

(1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。

(2)穩壓泵的位置

有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。

4、水泵接合器

(1) 水泵接合器的設置

(2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。

5、減壓裝置的設置

有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。

6、濕式報警閥

(1) 濕式報警閥的設置

許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。

(2) 供水控制閥

有些工程在設計時未設置供水控制閥。

7、水流指示器

水流指示器前應安裝信號閥,與水流指示器間的距離不宜小于300mm,大部分工程中均未設計信號閥。

8、末端試驗裝置

末端試驗裝置包括試驗閥、壓力表、排水管,試驗管徑不小于25mm。許多工程中末端試驗裝置管徑<25mm,

9、系統聯動試驗

末端試驗閥打開,壓力表讀數應不小于0.049MPa,許多工程*不利點放水試驗時,壓力表讀數小于0.049MPa。這是因為設計時未考慮*不利點的動水壓力。

10、噴頭

寬度大于1.2m的風管腹面下應設噴頭。但多數設計單位在工種的會簽中遺漏此項。設計人員在設計噴頭布置時,除了考慮滿足上述規范要求外,還應考慮噴頭與大功率發熱燈具和通風管風口的距離不應過近,以免系統運行后出現噴頭被大功率發熱燈具散發的熱量引起誤動作噴水;當噴頭離送風口太近噴水滅火時,噴出的水被從通風管風口出來的風吹離正常灑水范圍。所以設計人員在噴頭布置設計時就應與其它專業設計人員共同會商。

11、消防水箱

(1)、(2)、(3)、(4)點可參見消火栓系統

(5)在消防水箱出水管處設置的止回閥與水箱底的垂直距離太小(通常不足 1m),使放水試驗時,水流指示器不能報警。

12、泄壓閥

某些工程在水泵的出水管上未裝設泄壓閥。

13、固定托座和固定支架

設計人員在自動噴水滅火系統設計的同時計算出荷載,并依據此值設計出配水立管底部的專用承重托座,且同時還應會同建筑結構專業的設計人員驗算建筑結構部件能否承受此托座傳遞過來的荷載

14、套管與所穿管道間隙密實填料的選擇

設計人員在設計自動噴水滅火系統時就應把套管填充材料選定下來。選擇玻璃纖維布代替石棉作套管間隙填充材料較好。

15、壓力開關水力警鈴誤報警 ,有些誤報問題往往是因為設計原因造成的

(1)直接由市政水作穩壓

由于市政水壓力波動大,而濕式報警閥本質上是一只止回閥,只允許水單方向流動。當市政水處于低壓時,濕式報警閥處于關閉狀態,那么在市政水壓力升高,P1F1>P2F2時濕式報警閥即打開,引起誤報。

(2)采用穩壓泵穩壓。

如果穩壓泵補水平緩,始終使閥瓣小角度開啟向管網補水,即不會發生"誤報"。如果補水速率過大,一開始補水,閥瓣就沖至大角度開啟,即發生誤報。

(3)設置增壓泵系統 增壓泵增壓引起誤報的原因與穩壓系統相同。

泡沫滅火系統

1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。

2、混合液管道上未設置泡沫栓

3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內

4、管網*低處未設置泄放裝置

5、路*高部位未設置自動排氣閥

氣體滅火系統

1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書

2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少

3、對防護區的分隔要求考慮較少

對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。

4、對探測器的組合布置考慮較少

對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。

5、氣體滅火系統的聯動問題

系統設計時未考慮相應的聯動控制,關閉開口,停止風機等功能。

6、氣體滅火場所排煙聯動控制

氣體滅火實質是在被保護區內釋放滅火氣體,濃度達到一定值后撲滅火災。顯然,氣體滅火場所在火災時,應為封閉場所,除應關閉門窗及通風設施外,排煙設施也不能開。這與一般滅火場所是不同的。

現代建筑中,有許多采用了玻璃幕墻等固定窗扇的建筑,有些是以潔凈防護等功能要求而設計的封閉性建筑,其中有些房間屬設置機械排煙設施的場所,有些又屬設置氣體滅火裝置的場所。顯然,就出現了在氣體滅火場所設置的排煙設施,若對規范不加以分析,要求在發生火災時應聯控開啟排煙設施;這樣做,從滅火實效看是不合理的。因此,對規范使用的場所設計時要具體分析。

防火分隔系統

1、用于疏散通道上的防火卷簾兩側未設置火災探測器組,且兩側未設置手動控制按鈕。

2、疏散通道上的防火卷簾沒有按下列程序自動控制下降(設計中防火卷簾門一般一步降到底)

(1)感煙探測器動作各卷簾下降距地(樓)面1.5~1.8m。

(2)感溫探測器動作后,卷簾下降到底。

3、用作防火分隔的防火卷簾,火災探測器動作后,卷簾沒有下降到底。

4、同一防火分區內用作防火分隔的防火卷簾,火災探測器動作后,多樘卷簾沒有群降。

5、防火卷簾控制裝置未采用消防專用電源供電。 防火卷簾動作后的反饋信號在消防控制室內不能顯示。

6、單片式卷簾未加水幕保護。

防排煙系統

1、機械排煙系統的排煙量偏小,機械防煙系統的正壓送風量偏小。

2、高層建筑的不具備自然排煙條件的防煙樓梯間、合用前室未設機械防煙設施。

3、建筑高度超過50m的一類公共建筑和超過100m的居住建筑的樓梯間及前室采用自然排煙,而未設機械防煙設施。

4、設置機械排煙的地下室未設置送風量不小于排煙量50%的送風系統。

5、地下室機械排煙系統的排煙口與排風口不能聯動切換。

6、排煙口、送風閥打開不能聯動風機啟動。

7、通風、空調系統的風管穿越防火分區、穿越通風空調機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處未設防火閥。

8、廚房、浴室、廁所等垂直排風管道,未采取防火回流的措施,未在支管上設置防火閥。這一點是許多設計人員經常疏忽的地方。

9、防排煙風機遠程不能停止,并未設手動直接控制,原有的大部分工程防排煙風機遠程控制均能啟動,但遠程停止不能實現。

10、同一樓層的幾個送風閥(排煙口)的反饋信號不應并接應串接。

11、排煙風機入口處和在排煙支管上未設排煙防火閥,排煙防火閥未與排煙風機聯鎖,能自動關閉的排煙防火閥。另外為了阻止煙火的垂直蔓延,也為了不使煙火蔓延到排煙風機所在層(通常在頂層),在排煙風機入口處應裝自動關閉的排煙防火閥。

12、送風口設置位置偏高,排煙口設置位置偏低。

13、一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的建筑面積超過100m2的地下室未設機械排煙系統。

14、一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的無直接自然通風,且長度超過20m的內走道或雖有直接自然通風,但長度超過60m的內走道未設機械排煙系統。

15、正壓送風系統的新風入口設置位置不當。排煙出口應加接一段風管,使排煙出口高出送風系統的新風入口。為防止意外,有必要在送風機入口設感煙探測器與送風機聯鎖,一旦有煙氣侵入,送風機要立即停止運行。

16、高層建筑的裙房部分不具備自然排煙條件的前室(或合用前室)不宜設置局部機械排煙設施,應設置局部正壓送風系統。

17、防排煙間前室的正壓送風系統應在其加壓風機的吸入管上設置止回閥或與風機開啟連鎖的電動閥;中庭的機械排煙系統也應在排煙風機的吸入管上設置止回閥或設置常閉排煙閥(排煙防火閥聯動時打開)。

18、防煙樓梯間和合用前室共用同一加壓送風系統,在通向合用前室的支風管上未設壓差自動調節裝置。

19、防排煙風機設計位置不當。

20、機械加壓送風系統的吸入口未設置止回閥或與風機聯鎖的電動閥
?
?北京電消檢對消防設計常見缺陷相關分析