欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京消防檢測室內消火栓安裝檢測要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-09-03

(一)施工安裝
1.安裝準備
北京消防檢測消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管或無縫鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。
消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕、劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。栓閥外形規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。
2.管道安裝
管道安裝必須按圖樣設計要求的軸線位置和標高進行定位放線。安裝順序一般是主干管、干管、分支管、橫管、垂直管。
室內與走廊必須按圖樣設計要求的天花高度,首先讓主干管緊貼梁底走管,干管、分支管緊貼梁底或樓板底走管,橫管、垂直管根據圖樣及結合現場實際情況按規范布置,盡量做到美觀合理。
管井的消防立管安裝采用從下至上的安裝方法,即管道從管井底部逐層駁接安裝,直至立管全部安裝完,并且固定至各層支架上。
管道穿梁及地下室剪力墻、水池等,應在預埋金屬管中穿過。
管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密性試驗。
水壓強度試驗的測試點應設在系統管網的*低點。對管網注水時,應將管網內的空氣排凈,并應緩慢升壓,達到試驗壓力后,穩壓30min后,管網應無泄漏、無變形,且壓力降不應大于0.05MPa。
管網沖洗應在試壓合格后分段進行。沖洗順序應先室外、后室內,先地下、后地上。室內部分的沖洗應按配水干管、配水管、配水支管的順序進行。管網沖洗結束后,應將管網內的水排除干凈。
水壓嚴密性試驗應在水壓強度試驗和管網沖洗合格后進行。試驗壓力應為設計工作壓力,穩壓24h,應無泄漏。
3.栓體及配件安裝
消火栓箱體要符合設計要求(其材質有鐵和鋁合金等)。產品均應有質量合格證明文件方可使用。
消火栓支管要以栓閥的坐標、標高來定位,然后穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,當栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開關應靈活。
消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。
箱體配件安裝應在交工前進行。消防水帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內;消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。消防水帶與水槍、快速接頭的連接,一般用14#鉛絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。設有電控按鈕時,應注意與電氣專業配合施工。
管道支吊架的安裝間距、材料選擇,必須嚴格按照規定要求和施工圖樣的規定,接口縫距支吊連接緣不應小于50mm,焊縫不得放在墻內。
閥門的安裝應緊固、嚴密,與管道中心垂直,操作機構靈活準確。
(二)檢測驗收
1)室內消火栓應符合下列規定:
①室內消火栓的選型、規格應符合設計要求。
②同一建筑物內設置的消火栓應采用統一規格的栓口、水槍和水帶及配件。
③試驗用消火栓栓口處應設置壓力表。
④消火栓按鈕不宜作為直接啟動消防水泵的開關,但可以作為發出報警信號的開關或啟動干式消火系統的快速啟閉裝置等。
⑤當消火栓設置減壓裝置時,減壓裝置應符合設計要求。
⑥室內消火栓應設置明顯的永久性固定標志。
2)消火栓箱應符合下列規定:
①栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,栓口不應安裝在門軸側。
②如設計未要求,栓口中心距地面應為1.1m,但每棟建筑物應一致,允許偏差±20mm。
③閥門的設置位置應便于操作使用,閥門的中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5。
④室內消火栓箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級。
⑤消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為±3mm。
⑥消火栓箱門的開啟角度應不小于120°。
⑦不論消火栓箱的安裝形式如何(明裝、暗裝、半暗裝),均不能影響疏散寬度。
北京消防檢測