欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京大興區某倉庫消防水炮如何維護與保養?

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2021-11-29

倉庫一般都會堆放一些雜物,倉庫消防水炮如何維護與保養?

一、消防水炮現場設備的檢測及維護

1、消防水炮應在使用壓力范圍內使用。工作壓力在每個產品的銘牌會有標識。

2、消防水炮應經常檢查炮的完好性和操作靈活性,發現緊固件松動,應及時修理,使炮一直處于良好的使用狀態。粉塵較大的場所,*好每季度或每月進行一次粉塵的清潔處理,尤其是探測及定位傳感器部位,并做好登記。

3、每周或半月對所有消防炮進行現場手動檢測,使用手動控制盤或智能區控箱對每臺水炮進行控制,旋轉機構是否靈活可靠,能否手動開閥關閥(反饋信號是否正常),手動啟泵停泵等基本操作是否正常;條件允許的情況下,可以現場操作噴水(手動),是否能達到*遠保護半徑。

4、每月或每季度檢測消防炮自動及聯動功能是否正常:將1A級別的火試驗模型放置在滅火裝置的*大保護半徑內任一點,在火試驗模型預燃階段應使系統處于非跟蹤定位狀態。預燃結束,恢復滅火裝置的跟蹤定位狀態進行自動定位滅火。噴射型3分鐘內應撲滅1A滅火級別,噴灑型6分鐘內撲滅1A滅火級別。在實際檢測的環節中,一般不具備**規范的1A實驗火標準,那么可點燃紙張能啟動消防炮即可,如果現場不具備噴水條件,可將電磁閥開啟狀態改為手動,通過簡易的實驗火,看水炮是否可以正常探測、定位、報警,如以上功能均可自動實現,那么再在末端處檢測管網壓力是否達標。檢測結果做好登記,有異常及時和廠家售后服務取得聯系。消防水炮.png

二、消防水炮控制中心部分檢測及維護

1、消防水炮控制主機應確保正常供電220V,50HZ。

2、每日巡檢消防水炮控制主機面板燈、顯示屏、開關按鈕、手自動切換鑰匙等是否正常,顯示屏有無故障顯示。

3、消防主電源和備用電源之間的切換是否正常。檢查方式是在自動控制方式下,手動切斷消防主電源,觀察備用電源的投入及指示燈顯示;手動控制方式下,先切斷消防主電源,再閉合消防備用電源,觀察消防備用電源的投入運行及指示燈顯示情況;每季度應對備用電源進行1-2次充放電試驗,進行1-3次主、備電切換試驗。各項檢測完畢后,必須使主機復位,進入正常監控工作狀態。

三、消防水炮水泵、水路系統檢測及維護

1、水泵:每月進行一次一般性保養(清理、禁錮螺絲、補油或換油處理);每半年進行一次全面保養(除污清理、禁錮螺絲、更換機油或油脂、更換防震膠墊);每月在消防水泵控制柜處啟動消防水泵1--3次,每次運行不少于5分鐘,檢查控制柜和泵組運行情況,查看控制柜各項顯示及反饋信號是否正常,查看泵組運行及增壓情況是否正常,并做好相關記錄。每月在消防控制中心啟動消防泵組一次,查看其啟動、停止和各項反饋功能是否正常,并做好相關記錄工作。每月檢查消防水泵動力運行是否正常,檢查其流量及壓力是否達到ZDMS系列自動跟蹤定位射流滅火裝置系統供水需要,保證不間斷供電設備的狀態是否完好。每月檢查主、備泵之間的切換功能,并做好相關記錄工作。

2、水路:觀察穩壓泵的啟動頻率,判斷管路系統是否有滲漏。每月進行管路系統外觀檢查,檢查管道有無機械損傷、油漆脫落、銹蝕等,檢查管路固定是否牢固,發現問題應及時處理,并做好相關記錄。每季度必須對不少于20%的管道末端進行放水,確保管道內水質良好。

3、每年對消防水池的清污、排污不得少于兩次。