欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

消防水力濕式報警閥施工要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-18

  主要要求:

  消防水力濕式報警閥除應有商標、型號、規格等標志外,尚應有水流方向的永久性標志。

  消防水力濕式報警閥和控制閥閥瓣及操作機構應動作靈活、無卡澀現象,閥體內應清潔、無異物堵塞。

  水力警鈴鈴錘應轉動靈活、無阻滯現象;傳動軸密封性能好,不得有滲漏水現象。

  消防水力濕式報警閥施工應進行滲漏試驗。試驗壓力應為額定工作壓力的2倍,保壓時間不應小于5min,閥瓣處應無滲漏。

  消防水力濕式報警閥施工應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。消防水力濕式報警閥施工時應先施工水源控制閥、報警閥,然后進行報警閥輔助管道的連接。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應使水流方向一致。

  消防水力濕式報警閥施工位置應符合設計要求;當設計無要求時,消防水力濕式報警閥組應施工在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻距離不應小于0.5m;正面與墻距離不應小于1.2m;消防水力濕式報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m

  消防水力濕式報警閥組室內地面應有排水設施,排水能力應滿足報警閥調試、驗收和利用試水閥門泄空系統管道要求。

  壓力表應在消防水力濕式報警閥上便于觀測的位置。排水管和試驗閥應施工在便于操作位置。

  消防水力濕式報警閥施工應便于操作,且應有明顯開閉標志和可靠的鎖定設施。

  應使消防水力濕式報警閥前后的管道中能順利充滿水;壓力波動時,水力警鈴不應發生誤報警。

  報警水流通路上的過濾器應在延遲器前,且便于排渣操作的位置。

  以上就是關于消防水力濕式報警閥施工要求了,本文主講關鍵詞消防水力濕式報警閥施工還想了解更多消防維修,檢測,安裝這方面內容,歡迎大家前往本公司網站進行了解。

 