欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13

北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析
首先,用大白話解釋一下連鎖、聯動。所謂的連鎖,就是完成一件事情(比如啟動消防泵)這件事,不需要(或不經過)消防聯動控制器,是靠消防系統自身完成的,無需消防聯動控制器參與。比如,排煙風機入口處總管上設置的280℃排煙防火閥動作信號,就可以直接關閉排煙風機。所謂的聯動就是由消防聯動控制器接收到2路獨立的信號后,經判斷符合設定的邏輯,然后發出執行下一步操作的信號。
比如濕式系統、干式系統、預作用系統、雨淋系統、水幕系統的壓力開關動作后,壓力開關的動作信號通過傳輸線路直接傳輸到消防泵控制柜,消防泵控制柜接收到壓力開關的信號后啟動消防水泵,這就是連鎖。操心的人類在想:失火是大事,萬一這個壓力開關到消防水泵控制柜的線路出現問題,比如線路斷了等等情況,壓力開關的信號傳不到消防水泵控制柜,這可怎么辦?不行!滅火要緊,要弄些啟動消防泵的備份方式。方式一,弄個消防聯動控制器,控制器接收到符合設定邏輯的信號后經過模塊,將信號傳給水泵控制柜,這樣也能啟泵;方式二,人類在想,機器這東西也不可靠,還的再想辦法。聰明的人類采取了將消防水泵控制柜啟、停按鈕用硬拉線的方式連到消防控制室的手動控制盤上,發生火災時值班人員也可在手動控制盤上操作啟動消防泵。因為是硬拉線,所以壓力開關壞了也好、消防聯動控制器處于手動狀態也罷,無所謂,我都能啟動。方式三,發生火情,工作人員在水泵房,按一下消防水泵控制柜上的啟動按鈕,也可啟動消防泵。方式四。按道理說,啟泵的方式已經好幾種了,足以啟動消防泵了,但擔心的人類又在想,萬一前面那幾種方式啟動不了消防泵,怎么辦?聰明的人類還想出了一個啟動消防泵的終極方式——機械應急啟動。只要有電,具有管理權限的工作人員打開柜門,操作就能啟動消防泵。擔心的人類終于解決了啟泵的問題。