欧美一区二区三区色I 麻豆免费精品视频I 亚洲美女福利视频网站I acg里番全彩侵犯本子福利I 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡I 你懂的福利视频网站I 又黄又爽又猛的视频免费I 草莓视频18免费观看I 免费黄网在线I 天天舔.天天操.天天插I 免费看片黄网I 欺诈游戏第一季在线观看I 九九久久国产精品I 国产精品 你懂的I 精品视频—区二区三区免费I 91猎奇在线观看I 伊人成人情网I 91精品美女在线I 免费av大片在线看I 福利视频丝袜I 亚洲人成高清I 泷泽萝拉在线播放I 精品动漫3d一区二区三区免费版I 亚洲欧洲一区二区三区久久I 韩国国产在线I 宅男视频在线播放I 北条麻妃一区二区三区中文字幕I 羞羞视频男女免费I 爱的色放韩国电影I 国产精品91免费在线I 欧美成人中文I 国产又黄又粗又猛又爽I 北条麻妃一区二区三区

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。